发新话题
打印

[装修/装饰] 那位高手指点一下水管试压的过程

那位高手指点一下水管试压的过程

哪位高手指点我一下水管铺设完后,试压的步骤.
我知道的是,在压力缓慢升至工作压力的1.5倍.比如水压是0.6Mpa,就要升到0.9MPa就可以了.
然后稳压2小时,看压降不能超过0.05Mpa,不知道对不对呢.

TOP

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。

当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.

检验方法:
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
找到组织啦!找到组织啦!

TOP

我的水管已经安装完了,工人之前根本不打算试压,直接就把线槽糊了.是我强烈要求试压,他才同样的.有几个疑点要问问大家呢.
1.我们安装的是金牛PPR管(这是不是复合管呀?),是不是应该在工作压力(0.6Mpa)的基础上加压1.5倍(这里不知道应该是0.6*1.5=0.9Mpa呢?还是应该0.6+(0.6*1.5)=1.5Mpa来看?)
2.然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏
线槽已经被封了,我看不到街头是不是渗漏了,怎么办呢?

TOP

好专业呀,帮顶。

TOP

谢谢 就是不专业才来问的,希望懂的TX解答一下

TOP

昨天直接打电话到金牛管公司去问了.
知道冷水管的试验压力在0.9Mpa
热水管的试验压力在1.2Mpa.呵呵 我们家水管试压通过了呢 放心了

TOP

我们家的试到0。8的位置,但二个小时时就下降到了0.6的位置给。师傅说有一定的下降。但不晓得对不对。我摸了接头的地方,没发现有漏的地方。怎么就会下降呢?

TOP

好像是冷水管压力打到0.9,热水管压力打到1.2。先会有一点压降,然后把压力升上去,2小时以后没有压降,管子就是好的

TOP

发新话题